设置排烟系统场所解答
- 公共建筑房间:公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间,以及建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间。请大神解答一下这句话是什么意思,这只是对房间面积的要求而不是整个建筑面积的要求吗?
-
物流建筑防排烟
物流园区中的仓库的防排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》和《物流建筑设计规范》不一致时,该如何应用?
-
楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?
2层楼,封闭楼梯间因抗爆改造窗户都封闭了,想采用直灌式送风,请问风机可以直接设在二层顶部,不设机房可以吗
-
多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
划分防烟分区后,是否需要控制最远点30米? 借鉴扶梯区设计思想可否认为不是疏散通道免于排烟? 可否用卷帘分段隔断此区域?
-
请教:补风管道可以穿越同防火分区排烟机房吗,可以穿越同防火分区加压机房吗
如题:请教,补风管道可以穿越同防火分区排烟机房吗,可以穿越同防火分区加压机房吗如果做加强措施呢,例如补风管道穿越机房的部分设置不小于2h的防火包覆
-
自然排烟系统:排烟窗(口)的风速不宜大于1.5m/s。
这个出自哪本规范哪个条款?
-
共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?
-
防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
请前辈解答
-
食堂防排烟设计
请教各位老师,学校食堂的操作间大于50平米小于100㎡,在食堂内部,无外开窗,是否需要设置消防排烟口?与食堂用餐区相邻的售卖窗口内是否需要设置消防排烟?
-
《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?
第 3.1.5.2 条 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 第 3.1.5.3 条 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?