在消防柴油泵的储油间进出口门槛修漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?
发表评论: 防止逸漏的可燃液体流散的措施一般有:设置事故油池、 围堰和采用管道将收集的可燃液体外引集中处理。当事故油池容量较大时,应采取铺设鹅卵石等隔油措施建议楼主与专家们多交流、沟通,必要的时候还可以请教对方什么的措施效果比较合适上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-25 07:54
-
共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?
发表评论: 图有点问题,共用前室有不同方向的门,设置在墙上的话,不管设置在哪面墙都会与其他门相冲突,这种情况设置在前室顶部会比较合理前室入口是走道往前室的门
2025-07-23 16:25
-
共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?
发表评论: 图示前室入口是走道往前室的门,如果不符合要求是不对的还有个问题,共用前室有多个门,设置在墙上会违反规范要求
2025-07-23 16:04
-
共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?
发表评论: 规范写的很清楚:当机械加压送风口未设置在前室的顶部或者正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统
2025-07-23 13:29
-
二层工业建筑,首层作为生产车间,二层作为仓库是否可行
发表评论: 厂房和仓库同时存在的情况一般有:厂房内的中间仓库和物流建筑仓库内不允许设置厂房,如果不是物流建筑的话,厂房内不允许设置仓库(不属于中间仓库和辅助库房)
2025-07-23 13:25
-
自然排烟系统:排烟窗(口)的风速不宜大于1.5m/s。
发表评论: 从规范来说,机械排烟口的风速不宜大于10,自然排烟口的风速一般取决于计算时候的情况例如大于6米空间,当采用建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.3条第2款规定计算有效排烟面积时,侧窗口部风速要按表格内取值,当采用顶开窗排烟时,其自然排烟窗(口)的风速可按侧窗口部风速的1.4倍(格内取值最大是1.26,最小是0.64)例如中庭采用自然排烟系统时,应按自然排烟窗(口)的风速不大于0.4至0.5m/s计算有效开窗面积
2025-07-23 13:13
-
灭火器维修期限
发表评论: 在新技术标准未修订之前,维修期限还是按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 12:51
-
关于《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)
发表评论: 黑体字是强条,所有黑体字都废止了,查看原规范即可
2025-07-21 12:49
-
关于防火分区、防火间距的要求
发表评论: 不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 12:25
-
建筑防火设计规范废止的条文
发表评论: 不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 12:24
-
通规废止装修规范相关条款
发表评论: 与通用规范没有冲突矛盾的,通用规范里没有提到的,可以作为推荐性条文使用不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 12:23
-
关于强制性条文废止的疑惑?
发表评论: 不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 12:22
-
《建筑防火通用规范》发布后,存在的矛盾如何解决
发表评论: 不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 12:21
-
消防设施通用规范所带来的问题!
发表评论: 不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 11:45
-
《消防设施通用规范》 GB55036-2022里提到很多强制性条款废止,是条款失效,还是强制性取消?
发表评论: 不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 11:44
-
内部各部位装修材料的燃烧性能等级按什么标准执行?
发表评论: 建筑防火通用规范GB55037中,有内部装修材料燃烧性能的内容,详见第6.5章节,有矛盾冲突的以通用规范内容为准,通用规范中没有的或者不冲突的可以作为推荐性条文使用不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 11:41
-
建筑防火通用规范废止了第3.3.1和3.3.2条。那么工业建筑的防火分区如何界定?参考哪本规范?
发表评论: 不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-07-21 11:37
-
消防供配电
发表评论: 1、只有报警分机的几个单体建筑,是否有需要火灾自动报警系统联动的设备?2、一般来说只有三级负荷的建筑内,是不需要双电源,不过项目内有总消控室和二级负荷条件,建议从有条件的区域接入3、注意下,设有需要火灾自动报警系统联动的设备场所内的区域报警控制器应选择可以联动的,无法联动的控制器不符合要求
2025-07-21 08:00
-
有多个无开可开启的外窗的小于50m2的房间,这些无窗房间总面积大于200m2,但是走道长度没有超过20米,是否需要设计机械排烟,如何设置?
发表评论: 一般是不行,不过规范正文描述的不够明确,可能存在一定的争议,不同人有自己的不同理解
2025-07-20 17:44
-
防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
发表评论: 一般是明装,暗装的情况需要设置标识(明显可见)和保证方便使用(便于操作)
2025-07-18 23:27