- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
应急照明灯的使用寿命问题
目前公司建筑内使用的应急照明灯已接近使用年限了,所以在考虑进行购买更换,但是进行整体灯具的更换(整体更换灯具不用担心是否符合消防产品法规要求)还是更换灯具内的电池即可(仅单换电池确定能符合消防产品法规要求吗)拿不定主意,请教大家了!
-
室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
-
关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)中10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;2 暗敷时,应穿
-
疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
-
KTV包间是否必须设应急灯?
KTV包间是否必须设应急灯?
-
顶层楼梯间的疏散指示
请问下顶层楼梯间的疏散指示应指向屋面还是下层?
-
楼梯间安装应急疏散指示标志事宜
各位大神好!说明:丙类厂房为2011年建成,总高度为17m,局部2层,早已通过消防验收并投入使用。当时消防设计图上从局部2层下一层的楼梯间内未设置消防疏散方向指示标志,在一.二层楼梯连接防火门设有安全出口指示标志。想咨询一下:楼梯间内也需追加设置方向疏散指示标志吗?谢谢!
-
配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明?
如上2图:配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管,灯管本身没有带蓄电池的情况下,靠双电源切换的话,是否可算备用照明?
-
人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该多少米按装一个?
人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该怎么安装,是多少面积安装一个,还是多少米按装一个?
-
消控室水泵房等备用照明问题
各位专家,我在工作中遇到了一类相同的问题,想请教大家:现在好多项目对消控室、水泵房内备用照明有疑义,争议点在《消防应急照明技术标准》3.8.2条规定。 对于3.8条规定,我是这样理解的: 1. 3.8.1条所说的需要备用照明和疏散照明,这个疏散照明就是指的咱们平时说的那个消防应急照明,有的是在顶上,是圆灯,有的是在安全出口的上方,方块带两个眼睛那个灯;这个照明参与联动,有火情时,会在切普通电之前点