  • 物流建筑防排烟
    发表评论: 最好由设计和当地消防主管部门进一步确认,避免擅作主张影响验收

    0 0 2025-07-26 08:33

  • 关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
    发表评论: 1、消防水泵控制柜可以设在消防泵房,但控制柜防护等级应不低于IP55。           2、控制柜开口只采用防火堵泥无法满足IP55的防水要求。       3、消防水泵房必须设置消防电话分机。         4、说明主机根本没调试过。    5、液位除了就地显示还应在控制室有信号显示         6、电源监控主机备电可以采用外接蓄电池。       7、溢流口肯定不应高于进水口        8、消防救援窗应采用安全玻璃,面积不小于1m2,救援窗内外应有永久性明显标识         9、疏散通道是直通疏散出口的通道,根据实际情况选择最短距离         10、防火卷帘临空导轨上方耐火极限应和防火卷帘相同等级。使用防火包裹是否满足要求需验证

    1 0 2025-07-26 08:32

  • 楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?
    发表评论: 可以不设专用风机房,但设于室外的消防风机应有良好的遮阳、防雨、四周设有防护结构等防护措施,其周围至少6m范围内不应布置可燃物。

    0 0 2025-07-25 14:41

  • 幕墙方面的问题
    发表评论: 描述不够清楚。建筑外墙是玻璃隔墙不就是幕墙吗?最好发图片,一目了然

    0 0 2025-07-25 09:58

  • 消防供配电
    发表评论: 消防设备为三级负荷时,就可以单电源单回路供电。另外,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)关于双电源切换的条文说明也专门讲到:针对一、二级负荷。

    0 0 2025-07-21 08:00

  • 【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?
    发表评论: 移位到梁边一定距离,改成直立型喷头。你这样喷头不在热量聚集处,不能及时动作

    0 0 2025-07-18 10:32

  • 小区外围的超市设置火灾报警系统是否需要控制小区的水泵
    发表评论: 新安装的火灾报警系统需要接入原有系统,注意新旧系统设备的兼容问题。另外,超市现有的喷淋灭火系统可以通过系统压力开关和流量开关启动消防泵,可以不需要新报警系统控制。

    1 0 2025-07-16 15:18

  • 关于施工方拒绝标记现场各点位号码的问题
    发表评论: 是否在现场设备上标注编码并没有强制要求,主要是施工调试方便考虑。。但验收需要提供标注了编码的竣工图,消防控制室的CRT显示也需要带编码的电子版图纸

    0 0 2025-07-13 08:29

  • 直通室外是什么意思
    发表评论: 《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》(2022 年版)规定,地下室设置的消防控制室不能直通室外或安全出口时,应通过疏散走道(走道应与其他用房之间采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔)通至室外或安全出口,其最近的疏散门距离安全出口的距离不应大于 15m。同时提到消防控制中心的房间门宜紧邻安全出口

    1 0 2025-07-12 08:19

  • 疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
    发表评论: 走道疏散标志灯设置在距地1米以下墙面,间距不大于20米。           应急照明灯配置取决于场所的楼层高度、灯具的照射角度和亮度等,没有具体间距要求。实践中,走道应急灯间距不大于8米

    0 0 2025-07-12 08:12

  • 喷淋支管和桥架有接触
    发表评论: 规范并没有明确规定,消防管道不能在桥架上方。但要尽量避免桥架和消防管道走向相同;管线和桥架交叉时应避免有接头,也需要满足操作和检修的足够间距。

    2 0 2025-07-11 15:59

  • 室内消防给水依托室外稳高压消防系统给水的高层办公楼,是否可以不设置高位消防水箱?
    发表评论: 如果室外稳高压消防水源可以满足高层办公楼灭火用水要求,就没必要设高位消防水箱

    0 0 2025-07-09 10:40

  • 请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
    发表评论: 2台消防电梯之间不需要设置防火隔墙。现实中大量民用建筑电梯机房都是几台消防电梯共用。       《建筑设计防火规范》,消防电梯机房必须与普通电梯机房分开设置,以防止火灾时火势蔓延至消防电梯,影响其正常运行。这种分离设计有助于保障消防电梯在紧急情况下的可靠性。

    0 2 2025-07-09 08:43

  • KTV包间是否必须设应急灯?
    发表评论: 看包间面积多大,类似工程要求过设安全出口灯,应急灯当时没提

    0 0 2025-07-08 17:33

  • 顶层楼梯间的疏散指示
    发表评论: 可上人屋面或与其它单元连同的屋面,可以作为室外安全区域,顶层疏散指示灯可以指向屋面

    0 1 2025-07-08 11:36

  • 关于消防材料进场如何判断主材与辅材的分类区别。
    发表评论: 在工程计价定额中有划分。有定额子目的未计价材料就是主材

    0 0 2025-07-08 11:33

  • 防火卷帘手动速放装置
    发表评论: 防火卷帘手动速放装置的安装高度应为1.3m~1.5m。

    0 0 2025-07-05 14:47

  • 支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
    发表评论: 根据GB 50974-2014《建筑消防设施设计规范》,消防管道机械三通开孔间距应符合以下规范标准: 1、DN15-DN50规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线120mm。 2、DN65-DN100规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线150mm。 3、DN125-DN300规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线200mm。

    0 0 2025-07-05 14:45

  • 支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
    发表评论: 按照《沟槽管道连接施工技术规程 》要求,机械三通之间最小距离不宜小于1.5m,机械三通与管件之间最小距离不得小于150mm

    0 0 2025-07-05 14:44

  • 请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
    发表评论: 发电机下部预先做沙坑+储油间设门槛,实践中使用验收认可

    1 0 2025-06-29 17:36