多线盘手动启动消防泵
尊敬的石老师,您好!多线盘手动启动喷淋泵和消火栓泵,水泵控制柜处于手动状态或者自动状态时,是否应均能启动消防泵?在现场检测其控制功能时,有两种不同的意见:施工方的意见是依据现场经验不能启动;检测人员及验收人员的意见是按规范要求:GB50084第11.0.4规定消防控制室(盘)远程控制消防泵的启动;GB50116-2013第4.1.4条文说明多线盘应直接连接控制柜,第4.3.2条明确消火栓泵控制柜(
-
高层公共建筑月度检查
高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号)第三十五条 高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查,高层公共建筑应当每半个月至少开展一次防火检查,并填写检查记录。 防火检查应当包括下列内容: (一)安全出口和疏散设施情况; (二)消防车通道、消防车登高操作场地和消防水源情况; (三)灭火器材配置及有效情况; (四)用火、用电、用气和危险品管理制度落实情况
-
水池液位显示
消防控制室设置的水池电子液位显示需要设置备电吗?
-
消防泵房配电箱
电气消防泵房配电系统图是如图片所示,是不是未体现巡检柜(巡检功能),依据GB 50974-2014第11.0.16条和第11.0.18条规范强制要求消防水泵必须配备自动巡检功能,巡检周期不宜大于 7天,且应能按设定方案自动低频逐台运行(每次≥2分钟)。如果设计不增加,是不是影响验收。
-
室内消火栓管径如何确定?
室内消火栓管径如何确定,20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150吗,超过多少的流量主管需要用DN150的管径,求解
-
室内消火栓能上下层保护吗
两层临街商铺,每层只设置一个消火栓,上下层共两个,保护半径不超,可以算两股水柱吗,这样设计合理吗
-
室内消防给水依托室外稳高压消防系统给水的高层办公楼,是否可以不设置高位消防水箱?
化工厂内独立建造的高层办公楼,室内消防给水依托全厂稳高压消防给水,是否可以不设置高位消防水箱?
-
水泵房泄水阀属于减压阀的一种吗?
消防维保记录表格中的消防给水及消火栓系统中有阀门和减压阀两项,那水泵房中的泄水阀属于阀门还是属于减压阀?
-
关于消防材料进场如何判断主材与辅材的分类区别。
1.消防主材是有相应的品牌库要求及国家强制的3C认证,出厂检验报告合格证。 2.如何区分主材与辅材?主材进场验收相较简单,而辅材就相较复杂,例如镀锌三通,弯头是否是主材?
-
机械三通问题
查了规范,配水立管与水平管不应采用机械三通,楼层内消防水平管与水平管的连接有没有规范规范不应机械三通?现场看到水平管之间有的是机械三通有的是沟槽三通,需要得到规范依据,麻烦石老师答疑解惑,万分感谢!