关于灭火器年检的时限

   根据建筑灭火器配置验收及检查规范里,干粉灭火器第5年后,每满2年进行年检,意思就是第三年进行年检,那就是三年一检的意思吗?

wlmqDT | 2024-04-27 10:52
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 8

消防网友73813 2024-04-30 11:28 10 [回复]举报

根据建筑灭火器配置验收及检查规范5.3.2条规定:手提/推车式干粉灭火器自出厂5年后首次维修,以后每2年维修一次,直到规定10年的报废年限。比如:2024年5月1日出产的干粉灭火器,到2029年5月1日应进行首次维修检测,以后分别在2031年5月1日和2033年5月1日再次维修检测,直到2034年5月1日达到10年报废年限停止使用。

希望对你有所帮助!

wlmqDT   回复: 消防网友738132024-05-06 21:13

谢谢 长知识了。

0    0 [回复]举报

周家斌 2024-04-30 11:39 00 [回复]举报

5年后,两年一检,车子到期后年检一年一检,道理差不多。

资源网小助理 2024-04-30 11:55 00 [回复]举报

5年首检,后面两年一检

@小白 2024-05-07 09:02 00 [回复]举报

根据消防设施通用规范,5.3.2已经废止,不存在首次维修检测。

易也   回复: @小白2024-06-05 19:32

那现在关于灭火器年检时限遵循的规范有吗,或者废止了是不是可以理解成不用年检了?谢谢

0    0 [回复]举报

wlmqDT   回复: @小白2024-08-21 22:12

《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023,灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修

0    0 [回复]举报

无敌的阿伟   回复: wlmqDT2025-03-01 17:36

团标和国标应该按照那个,国家有没有明确的统一一个检修时间

0    0 [回复]举报