住宅楼消防电梯供电电缆与其他配电线路布置在电缆竖井内是否必须采用矿物绝缘类不燃性电缆?
10.1.10 3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。问:是否可以理解为各类电缆在电缆井内明敷时有这要求,当电缆井内各类电缆用防火桥架分保护,比如普通电梯和普通照明的电缆走一路桥架,消防电梯和应急照明的电缆走另一路桥架,此时消防电梯和应急照明的电缆可以用耐火电缆而 不用矿物绝缘类不燃性电缆?还是说电缆井内只要有与其他配电线路的电缆,消防设备的配电电缆就应采用矿物绝缘类不燃性电缆,没有其它条件可讲,除非这个电缆井内只有消防消防配电线路?