消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于火灾报警系统切断普通电源的问题

火灾报警系统切断普通电源的功能,规范中是否所有类型的普通电源都要切断,比如医院的手术室,火灾时,是不是也要切断市电普通电源之后,再依靠ups或者eps之类的来供电?

规范或者施工图审核等相关权威文件中,是否有条文或者依据,提到哪些普通电源可以在火灾时免于切断的,还是说就是所有普通电源都需要被切断?

牛皮皮 | 2025-07-26 21:59
请写下您的回答回答

回答 | 6

邦哥 2025-07-28 10:15 20 [回复]举报

只要是火灾现场利于安全疏散和灭火的电源可以保留不切,火灾线路和与灭火和疏散无关的动力电等应该切断。至于医院的手术室,用于挽救生命的电源,应该保留。


《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)在条纹说明里这样说:


 应切断的非消防电源用电设备和不应切断的非消防电源用电设备如下

(1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。    (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ  类汽车库作为车辆疏散口的提升机。    

关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。

牛皮皮   回复: 邦哥2025-07-28 16:02

谢谢回复,根据条文说明上下文的意思,不应立即切断的普通电源,是否也应该在消防水系统动作前切断呢?

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-28 11:57 10 [回复]举报

医院有单独的规范

牛皮皮   回复: 李勤2025-07-28 16:20

谢谢回复,我原来也以为医院的规范里至少会有免于切断手术室普通市电的内容,但完全找不到任何的相关条文。所以我在想,规范体系中,严格来说是不是所有类型的普通市电电源,在火灾时都要被切断的。

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-28 13:41 00 [回复]举报

火灾时不应立即切断的情况‌: 正在进行手术的手术室电源‌、重症监护室、急诊抢救室等维持生命设备的电源‌。

当然‌手术室、重症监护室等一般列为一级负荷中特别重要的负荷‌,中断供电可能导致手术中断、生命维持设备停止,直接威胁患者生命‌,一般 应采用双重电源供电并设置应急电源(如UPS)‌或EPS。

牛皮皮   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-28 16:26

谢谢回复,我的最初的想法也是觉得不应该切断手术室的市电电源的,但我又确实没找到任何规范条文或者官方文件支持手术室的普通市电电源可以被免于切断的说法。

所以我推测,火灾时手术室的市电也是被切断的,切断后靠靠ups和eps为手术室继续供电。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载