汽车库设置防火卷帘,是否需要参照《建规》对应用长度进行限制?

发布时间:2021-09-29 11:01消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:通常情况下,汽车库设置防火卷帘,不需要参照《建筑设计防火规范》6.5.3第1款,对应用长度进行限制。

​实际应用中,为提升防火卷帘的安全性能,确有必要适当限制防火卷帘的应用长度,设置在汽车库的防火卷帘,除非特殊功能需要,建议参照《建筑设计防火规范》6.5.3第1款限制应用长度。

关联文章:防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!

 
争议由来:建筑设计防火规范6.5.3第1款对防火卷帘的应用长度进行了限制,那么汽车库设置防火卷帘时,是否需要参照此条款对应用长度进行限制?

分述如下:

一、《建筑设计防火规范6.5.3第1款中,对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行了限制:

防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。(6.5.3-1

二、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.2.7等条款,已明确防火卷帘的相关设置要求,并不需要对防火卷帘的设置长度进行限制,主要依据如下

1、汽车库适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,本规范对防火卷帘的应用提出了明确要求,并不需要参照《建筑设计防火规范6.5.3第1款,对应用长度进行限制。

2、汽车库功能特殊,如对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行了限制,将严重限制其功能应用,规范图示中,很清晰的表述了,并不需要对防火卷帘的应用长度进行限制:

以下图示为6.0.4,其他图示(6.0.2、6.0.9、8.2.2等)与此相同,均没有严格限制防火卷帘的应用长度。

3、如对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行了限制,那么对于配建分散充电设施的汽车库,将更难处置。

根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313-2018)要求,新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,应设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。

不同防火单元之间,如严格限制防火卷帘应用长度,可能对车库使用功能造成较大影响。

4、考虑防火卷帘的不确定性,为提升防火卷帘的安全性能,有必要适当限制防火卷帘的应用长度,除非特殊功能需要,设置在汽车库的防火卷帘,宜参照《建筑设计防火规范》6.5.3第1款限制应用长度。

 

 


注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

汽车库设置防火卷帘,是否需要参照《建规》对应用长度进行限制?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读