设置自然排烟系统的场所-是否需要划分防烟分区?

发布时间:2024-06-14 11:49消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《消防设施通用规范》GB 55036—2022第11.3.2条明确设置机械排烟系统的场所,那是否自然排烟的场所可以不遵守此条文内容?

回答:

 
本条文要求设置机械排烟系统的场所划分防烟分区,实际应用中,采用自然排烟系统的场所也应划分防烟分区。但自然排烟系统场所划分防烟分区不属于强制性条文要求。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017第4.2.1条规定:设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。