发布时间:2020-07-15 16:54消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下:

 

一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾:

1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°5.13);

2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°12.3.10)。

3、以上两者并不矛盾,产品生产应满足GB14561要求,箱门的开启角度不得小于160°,安装验收时,现场情况可能导致不能完全开启,受到阻挡的情况下,至少保证120°即可。

二、灭火器箱的产品标准和验收标准确有矛盾,满足产品标准应判定为合格:

1、《灭火器箱》(GA139-2009)要求,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°(5.4.3);

2、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)要求,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°(3.2.3)。

3以上两者确有矛盾,GB50444-2008是适应GA139-1996要求,在GA139-1996中,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°。GA139-2009进行了修改,因此,在满足产品标准GA139-2009的情况下,应判定为合格。

 