专用变配电室
发表评论: 需要设置防火门
2022-01-13 17:27
-
双向的指示灯还能被应用
发表评论: 规范没有说要设距离标识牌,有说人秘楼梯间要设
2022-01-13 16:42
-
建筑火灾危险类别
发表评论: 肯定有依据的,大于2500平米的食堂属于特殊工程必须进行审验,未审验,是3-30W,出事要入刑
2022-01-13 16:40
-
西门子FC726联动盘就是我们常说的多线盘吗?
发表评论: 不算:联动是主机通过模块控制,多线是控制线信号直接连设备控制箱!
2022-01-05 18:29
-
双向的指示灯还能被应用
发表评论: 就近设置,但是有2个及以上安全出口根据现场实际情况
2022-01-05 18:26
-
建筑火灾危险类别
发表评论: 肯定要审验的!这么大
2022-01-05 18:23
-
消防应急照明是否可以兼用日常照明
发表评论: 4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定: 1)应选择A型灯具; 2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具; 3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
2021-12-31 18:40
-
安全疏散方案
发表评论: 两套方案是,防火分区之间借用疏散安全出口决定的!还有特殊场所的一些按功能区分(比如地铁
2021-12-31 18:35
-
地下室安全疏散方式
发表评论: 地下的楼梯间,只能封闭楼梯间或者防烟楼梯间!
2021-12-31 18:31
-
油漆仓库防火
发表评论: 中间仓库是在厂房内的,而且不超过1立方的甲乙类,你现在独立建造贴邻应按照规定设置防火间距!
2021-12-16 19:00
-
多线控制盘与总线控制盘的设置
发表评论: 总线 与多线是两个独立系统,不相互控制,各自成为一套系统
2021-12-14 15:54
-
疏散出口宽度
发表评论: 净宽度!
2021-11-22 12:27
-
住宅楼消防电梯供电电缆与其他配电线路布置在电缆竖井内是否必须采用矿物绝缘类不燃性电缆?
发表评论: 不宜合用,当合用管井时,消防与其他分别布置在两侧,矿物质电缆可以明敷
2021-11-19 16:01
-
余压监测系统
发表评论: 现场情况前室的余压阀一般安装时开向疏散走道,楼梯间的余压阀一般开向前室!仅供参考
2021-11-19 15:57
-
消防应急灯具线径要求
发表评论: 穿管不小于1.0,依据规范,电源线必须耐火线,通信必须是阻燃耐火
2021-11-19 15:51
-
刚进去消防行业,小白一名
发表评论: 快速上手是需要时间和工作经验决定的!工作经验是时间的积累,没有捷径,不然就是自己骗自己
2021-11-19 15:49
-
防火玻璃替代防火墙
发表评论: 你的防火玻璃耐火能不能达到防火墙功能?如果达不到不可以!
2021-11-18 14:40
-
B1级防火材料需要进行入厂复试吗?
发表评论: 依据合同进行,应该要有厂家的合格证及合法的检查证明,你也可以送检测
2021-11-18 14:39
-
喷淋泵控制柜处于手动挡位置时,是否存在自动启泵的可能
发表评论: 不存在!除非人为手动启泵,要么存在控制柜线路故障!
2021-11-18 14:33
-
商场烟感安装
发表评论: 每个独立房间都应设置,探测器具体选型按房间使用功能来决定
2021-10-22 15:39