
LHH2737
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
T型走道的疏散距离问题
发表评论: https://www.doc88.com/p-34954086387222.html
2025-07-26 09:21
-
T型走道的疏散距离问题
发表评论: 规范没有,建筑设计防火规范图示里面有
2025-07-25 11:18
-
室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
发表评论: 净高度,参考排烟设计里面的空间净高
2025-07-25 09:24
-
二层工业建筑,首层作为生产车间,二层作为仓库是否可行
发表评论: 物流建筑可以,工业建筑和仓库建筑都不可以
2025-07-23 14:26
-
儿童培训机构在高层住宅和裙房问题
发表评论: 建筑设计防火规范:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
2025-07-21 09:58
-
有多个无开可开启的外窗的小于50m2的房间,这些无窗房间总面积大于200m2,但是走道长度没有超过20米,是否需要设计机械排烟,如何设置?
发表评论: 请问一下,这种情况过道采用自然排烟是否合规,我这里很多消防大队的参谋要求这种情况过道必须采用机械排烟
2025-07-19 15:49
-
冷库常温穿堂是否需要设置喷淋
发表评论: 要,之前遇到过,穿堂说白了不就是过道吗
2025-07-18 13:56
-
建规5.5.17中的疏散问题
发表评论: 对的
2025-07-16 14:00
-
室内消火栓能上下层保护吗
发表评论: 不算,一个消火栓只能计入一层,但要看你这个建筑的性质,如是商业网点只需要一股水柱就行,如是商业则消火栓布置不合理
2025-07-10 10:01
-
防火分割与安全疏散
发表评论: 不行宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016;5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。
2025-07-07 10:22
-
这样的疏散是否符合要求?
发表评论: 一至三层和高层不共用疏散楼梯且有防火分隔,可以按多层建筑来考虑,儿童活动场所设置在多层建筑时至少要有一个独立的安全出口
2025-07-04 14:55
-
歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
发表评论: 敞开楼梯在一、二层和非歌舞娱乐场所之间要设防护分隔
2025-07-04 14:53
-
请教一下各位老师关于火灾探测器设置的问题
发表评论: 如果食堂是独栋建筑,本身并不需要设置自动报警系统,那就没有问题但是厨房采用可燃气体时应设置可燃气体探测报警装置,并直连消控室
2025-06-26 14:58
-
疏散指示灯方向
发表评论: 指示灯向下
2025-06-26 14:55
-
关于歌舞娱乐游艺场所
发表评论: 所在层的整层建筑面积
2025-06-26 09:54
-
门洞高度问题
发表评论: 含装饰面层2.1m没有问题,但是如果是土建净高,去掉顶部抹灰和地面敷设地砖就没有2.1m了有时候我也会遇到,审图要求通道净宽预留装饰面层的宽度
2025-06-25 09:09
-
关于建筑高度
发表评论: 只有占屋面面积小于1/4的辅助用房才能不计入建筑高度,电影院的影厅应计入建筑高度但是说白了,你这个影厅八层是违建吧
2025-06-24 11:08
-
露天的室外连廊属于安全区域?
发表评论: 建筑设计防火规范:室外安全区域包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等
2025-06-20 16:38
-
原商业建筑,现部分改成银行网点,建筑类别按什么来算
发表评论: 对外营业的银行网点也是商业参考建筑设计防火规范对“商业服务网点的依据”里面包括储蓄所,那他算商业自然也没有问题了
2025-06-20 16:36
-
袋型走道的界定
发表评论: 我前几天遇到和你一模一样的问题,和审图老师电话沟通后,同意按两个安全出口之间的疏散门考虑我的理由是,每个疏散门都有两条完全独立且不重叠的疏散路径但是你这个备餐间里的库房,这里房间内疏散距离感觉超了11.25m
2025-06-18 09:27