
Along Niusk
难走的路,从不拥挤……
粉丝:1
关注:5
关注
-
消防登高操作场地与建筑的距离
发表评论: 从图集来看,建筑外墙起算面一般指建筑外墙及突出的结构,如有裙房、雨篷、门斗、挑檐等应从外缘立面起算但是不包括花灌木、管架等(前提是不影响消防车进出和举升)
2025-05-20 13:15
-
重大火灾隐患判定规则是否适用于在建工程?
发表评论: 根据规则正文来判断建筑硬件部分,确实不适用,毕竟是在建项目关于建设工程项目的消防隐患管理部分,提醒关注6.6.6条的施工动火作业另,关于施工现场的易燃易爆属性的施工材料的管理可以参考——《建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 》 的第4+6章进行管理
2025-05-20 11:31
-
请问一下,圈起来的这个走道算袋形走道吗?
发表评论: 走道两侧无安全出口/直通室外的出口,才算袋形走道
2025-05-19 16:32
-
请问一下,圈起来的这个走道算袋形走道吗?
发表评论: 圈起来的是个房间门左下角表面上像袋形走道但是旁边明显是有个直通室外的安全出口,所以也不算
2025-05-19 16:21
-
消火栓箱放灭火器问题
发表评论: 你说的这各情况,叫组合柜参考室内消火栓图集上方”消火栓“下方”灭火器“
2025-05-16 16:57
-
消防水带使用年限多久
发表评论: 未见标准规范明确要求水带报废年限建议:1.参考水带生产合格证/使用说明书上规定的使用年限 2.结合点检/测试结果判断:破损、硬化、连续断线等影响正常使用的情况,应当更换。
2025-05-16 16:51
-
防火门可以做成180°开启吗
发表评论: 提的问题本身就是个问题1.防火门是CCC产品的标准件,可开启角度是定死的,是不可调整的。具体多少?防火门闭门器 XF93-2004和GB12955-2024都写得清清楚楚,正常开启70度,极限开启90度;2.防火门为什么要做成180度开启?是想做成“双向弹簧门”往返开启??建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)——6。4。2写得很清楚,兼任疏散门的防火门应当向疏散方向开启。第 3 款的“其他建筑,可采用双向弹簧门。“
2025-05-16 12:01
-
减压阀是否应具有单向功能
发表评论: 这个问题拆成2部分1.调压阀是否具有单向功能?比例式不具备,调压试有一定的止回效果但不能作为单向阀使用;2.预作用阀的误启动:如果已经排除了火灾报警的输出工况,那就是阀前供水系统的问题预作用阀是雨淋阀与湿式报警阀的组合阀组,阀组误动作常出现在雨淋阀的供水侧因为供水腔压力突然大于持压腔压力,推杆/隔膜就会失压开启,阀组就会动作供水解决方案:保持供水侧压力稳定具体需要提请设计,在供水侧增设一用一备的两路调压减压阀组(含单向阀)此题可解,亲测有效!!!
2025-05-16 11:41
-
干粉灭火器维保周期
发表评论: 消防设施通用规范 GB55036-2022 前言 第十三条 已明确取消《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 关于灭火定期维护更换的要求所以,只要外观 、结构、压力完好,直接执行10年报废即可。另外1楼回复有误,请注意!!!!
2025-05-16 11:28
-
疏散门宽度
发表评论: 牛老师,下午好!人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021——8.1.9 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,应保证火灾时能从内部直接向外推开,并应在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。可以根据实际需要选用以下方法或其他等效的方法: a)设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间不应超过15s; b)设置能远程控制和现场手动开启的电磁门锁装置;当设置火灾自动报警系统时,应与系统联动; c)设置推闩式外开门。说重点:电动平滑门兼任安全出口时,除了挂“安全出口”标志灯,还应具备消防主机联动开关/远程开门功能,或者是现场手动脱磁装置/机械门闩。但是,但是,但是——平滑门是无法向外推的结合实际情况:各商场现场安装的电动平滑门皆为常闭锁止型式,配合光电或磁感开关动作后电机通电旋转平开门。且发生火灾后会消防切非,这种门除非满足上述abc3种其一功能,否则一定会锁止在闭合状态,不具备人员疏散条件。但是,提问者未有说明现场具备上述措施,大家在日常生活中逛商场也几乎是看不到有这种配置的门……所以,个人觉得,我们还是应当引导提问者执行”合规化“……
2025-05-15 16:30
-
疏散门宽度
发表评论: 提这个问题没必要,你这一套”偷换概念“的想法很危险疏散净宽度1.4米是硬扛扛,仅计算场通往”安全出口“/直通室外的”火灾时可供人员自行打开的门“的有效 有效 有效 总净宽度电动推拉、卷帘、升降等形式的物流门不得计和疏散门,火灾联动控制器一个强切,这些都都会停摆另外,两个安全出口水平距离不得低于5米=5米范围内的安全出口仅作1个计算总之,标准不能生搬硬套,建议依法设计出图,通过图审后按图施工
2025-05-15 11:45
-
消水泡沫防软管站
发表评论: 你的问题好多好分散,总之——采购的时候按照设计图纸,选择通过认证的国标产品即可——不要自己拼凑另根据图片——手持式水枪来看:1.从型号来看不是泡沫枪,泡沫是QP,不是QLD2.从外观来看不是泡沫枪,泡沫头是开式敞口的,采用后混模式的枪身应该还有1个吸液口3.从枪头来看,可能是个多功能水枪,枪身上标明了”直流……“配上这个旋转头,那确认就是多功能水枪了。
2025-05-15 10:02
-
重大火灾隐患判定规则中关于易燃易爆危险品
发表评论: 重大火灾隐患判定规则 GB35181-2025仅对“易燃易爆危险品场所”做了术语说明而你的问题主要是针对“定量标准”的,从体系管理的角度来说 适用“是非判断法”——0,一点都不能放回归到标准的本身,建议你关注”易燃易爆危险品场所”的术语这类场所都是成规模 规模 规模 的石油/化工类工业或生产服务类场所是绝对不能设置 设置 设置在民用建筑内的举个例子:家里可以放几瓶白酒, 但是,不能是一个经营白酒的仓库、酒窖、酒吧
2025-05-14 10:05
-
湿式报警阀组上下腔压力
发表评论: 首先,纠正一下,国标名为:自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017其次,原文写的是上下腔的“压力表 差”——压力表读数差一方面要允许偏差是因为要考虑机械式压力表的精准度可能导致读数偏差另一方面,要考虑湿式阀组的动作机理:当上腔压力严重大于下腔时,可能给水系统故障/表故障/补偿器故障等,应排查检修。当上腔压力严重小于下腔时,就更不科学了,可能同时出现给水系统故障和阀组隔瓣卡阻,或者压力表故障,也应排查检修。总之,阀组上下腔压力差值是一个判定基准,不是一个绝对值
2025-05-13 08:39
-
室外消火栓的安装高度是多少,出自哪本规范
发表评论: 一楼选取的图集是正确的,但是补充一下:安装标准是地上室外消火栓“吸水口”中心点距离消防车道基准面0.45米因为室外消火栓主要是给消防车供水的,所以要考虑“吸水口”与消防车的补水口相对持平(区别室内消火栓给人使用时,1.1米栓口高度的“人机”要求)
2025-05-13 08:27
-
七氟丙烷灭火器有效期
发表评论: 如二楼所述要求钢瓶定期检验是特种设备安全技术规程——瓶规的要求:隋5它3但是瓶规TSG23对消防灭火用气瓶有豁免条款,只需按照特种设备设计和生产,使用维护无要求但是,消防的国标和行标对此无明确要求,但有官网回复:按照市场监督管理部门要求执行综上所述,预算充足定期换药,预算不足不换也行但是,前提是气瓶没有明显的破损、锈蚀、泄漏等影响安全使用的情况,且在20年的生产日期内
2025-05-12 11:59
-
高位消防水箱可以不设置在屋面,设置在最高层房间内吗?
发表评论: 可以设置在屋面的房间内,一般设备用房也不会影响建筑高度的临界点但是,水箱的吊装、调试、操作需要足够的间距,所以得足够大考虑到经济和便bian宜性,一般情况下:都是采用箱泵一体化,确保密封的前提下直接安装在层面的预留基础构件上安装、高度、运维都方便但应预留合适的屋面通道,方便后期的运维(个人碰到过空中楼阁)
2025-05-12 11:47
-
酒店大堂中空的喷头接哪里?
发表评论: 这就要看酒店规模和施工阶段了理论上来说,从哪接都行但是,给水设计一般是在满足法规要求的下就近接驳管道,也就是从二层,这样方便、可行也美观如果酒店的中空大厅是大型穹顶结构,那还得考虑对应高度的早期抑制快速反应+二层楼板附边墙喷头再超高了,就不能使用常规喷头了,得上自动定位水炮了总之,若是新改扩建项目,建议依法提请设计并报图审
2025-05-12 08:47
- 积分
- 38
- 提问
- 0
- 回答
- 38
当前头衔
个人简介:
一级注册消防工程师
四级消防设施操作员(检测维保)
中级注册安全工程师(建筑施工)
3年消防社会救援经验
15年合资汽车主机厂消防(新改扩)建设工程管理经验
最新动态