会议室的两个门上方需要设置安全出口标志吗?
发表评论: 会议厅,一般房间面积较大,人员较多,属于人员密集场所,其疏散门口需要设置疏散出口标志灯。会议室,一般房间面积较小,其疏散门不需要设置疏散出口标志灯。
2023-07-20 11:10
-
安全出口设置
发表评论: 可以经过楼梯间,注意考虑楼上最多层人员数和疏散净宽度。
2023-07-20 10:49
-
弱电井可以放网络机柜吗?
发表评论: 网络机柜可以设置在弱电井内。
2023-07-20 10:44
-
强氧化剂车间(甲乙类)需要设计防爆吗
发表评论: 强氧化剂属于甲类,容易发生爆炸,需要设计防爆泄压。
2023-07-20 10:29
-
戊类厂房周围的辅房、食堂、配餐面积大于100平,是否需要按建筑防火通风规范8.2.2 第七小条走公共建筑那条设置排烟呢?
发表评论: 是的
2023-07-13 16:45
-
甲类中间仓库与厂区停车位防火间距
发表评论: 间距可以,整体6米,局部(甲类中间库)12米。
2023-07-13 15:26
-
戊类厂房周围的辅房、食堂、配餐面积大于100平,是否需要按建规走公共建筑那条设置排烟呢?
发表评论: 戊类厂房,不需要排烟。 但这些房间,需要排烟。
2023-07-13 15:13
-
戊类厂房周围的辅房、食堂、配餐面积大于100平,是否需要按建筑防火通风规范8.2.2 第七小条走公共建筑那条设置排烟呢?
发表评论: 戊类厂房,不需要排烟。但这些房间,需要排烟。
2023-07-13 15:07
-
客梯前室的防火分隔
发表评论: 不需要卷帘。候梯厅深度过大。
2023-07-10 11:40
-
请教一下,甲类厂房不是不让采用推拉门吗,那可以推拉门中间开个外平开的小门吗
发表评论: 甲乙类仓库,疏散门不应采用推拉门和卷帘门。推拉门中的小门,不可以做疏散门。
2023-07-08 17:19
-
高层住宅的避难间防火窗是否应开向消防登高面?
发表评论: 避难间防火窗,应在有消防登高面一侧。参照消防救援口,有消防车道消防救援面时,应在消防车道消防救援面一侧;若没有消防车道消防救援面时,救援口四周分散设置。
2023-07-05 11:00
-
楼梯问题 大神帮忙看看
发表评论: 不能算室外楼梯。算楼梯间外墙开口有点大吧。
2023-07-05 10:45
-
建筑高度问题
发表评论: 建筑消防高度,23.9建筑规划高度,算至塔尖。
2023-07-05 10:38
-
室外疏散楼梯能否贴幕墙设置
发表评论: 不可以。室外疏散楼梯,周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。幕墙也是窗的一种形式。
2023-07-04 08:53
-
厂房内部配电室防火分隔设置要求
发表评论: 可以采用房中房,即采用2.0h防火隔墙+1.5h的顶棚分隔。
2023-06-30 14:59
-
改造厂房的喷淋
发表评论: 整体,对外,按照最高的类别丙类,包括整体类别,耐火等级,防火间距,消防车道等。对内,不同区域楼层,不同防火分区,按照各自的设置,如防火分区面积,疏散宽度距离,防排烟、报警、喷淋等。
2023-06-26 17:27
-
教学楼、办公楼中设置实验室时,其防火隔墙及防火门有什么要求,有规范依据吗?
发表评论: 规范:《科研建筑设计标准》
2023-06-25 08:32
-
住宅建筑是否需要设置消防救援窗?
发表评论: 可在住宅有外窗公共区域设置救援窗口,如走道、前室、楼梯间、电梯厅等。
2023-06-19 08:49
-
钢结构建筑檩条防火
发表评论: 第二类檩条,对主体结构稳定性其作用,应该按照屋顶承重构件的耐火极限。
2023-06-19 08:44
-
住宅敞开楼梯间内能不能设水电管井
发表评论: 住宅敞开楼梯间内能设水电管井,还有很多住宅是这样的。
2023-06-14 11:05